Pero no de coche, sino de casa. El modelo es un McQuay R410A. Y saca el fallo "E4" en el display, esto es: "Indoor coil 2 temperature sensor fault" Desde hace días que venía notando que el aire no enfriaba un cagarro. ¿Puedo arreglarlo yo de manera relativamente fácil sin tener que avisar al casero, armar un estropicio, estar pendiente del técnico, etc, etc? Ya he desmontado la carcasa del aire acondicionado, para tener acceso a él desde la parte superior, pero no sé qué tengo que sustituir o dónde queda la bobina (indoor coil) que canta el error que está averiada. Gracias.
Será esta? El sensor debe ir roscado detras. https://www.partsaps.com/12x12-r410a-15ton-txv30cp-for-daikin-mcquay-part-106489102
Eso es un fallo del termistor muy probablemente. Posibles causas: - Mala conexión (muy raro, porque solo no se desconecta, y los conectores que suelen llevar llevan pestaña, por lo que es difícil que se salga solo) - Termistor estropeado. No mide correctamente y marca fallo. - Placa PCB donde va conectado dañada o cortocircuitada. Sería la avería más costosa de reparar. Cualquiera de los casos no es difícil siempre y cuando tengas el esquema para localizar el termistor para poder cambiarlo. Si hay que cambiar la placa es soltar conectores y volver a poner (aunque no suele haber pérdida porque cada uno tiene su forma, color o algo que lo diferencie, a mi me gusta marcar cada conector) Importante, vas a manipular una placa (aunque solo sea cambiar el termistor), con varios condensadores, desconecta la corriente y descarga los condensadores para evitar una descarga si tocas algo por accidente, que no es difícil porque se trabaja en una zona con poco espacio y muchos cables, conectores, soldaduras en placa...
Normalmente los termistores son resistencias. Se pueden medir y saber si se han deteriorado o están cortocircuitadas (suelen ser los fallos más comunes) Pero para medirlos hay que saber sus características exactas, sin están en corto, ya sabes que se comunican. Si es eso, por poco dinero lo tienes solucionado. Si es la placa, ya la cosa sube de precio (la última PCB de máquina pequeña que cambié fueron casi 400€.
Según el código de error, es una bobina... Concretamente el sensor de temperatura interior. He abierto el aparato de aire acondicionado como buenamente he podido, y esto es lo que veo desde arriba:
A priori no veo nada que se parezca a una bobina/sensor. Alguna idea? El problema de todo esto es que mi casero vive fuera, entre que le llamo, me atiende, llama al técnico, yo también me paso la vida fuera de casa, coordino con el técnico, etc, etc... Si no queda otro remedio lo haría igual. Pero si es algo como cambiar algún sensor o apretar algún contacto que se haya podido soltar...
Perdona, ¿pero las fotografías no son de la unidad exterior?. El fallo hace referencia a la sonda "indoor" que entiendo que debe ser el termistor que está en el evaporador, dentro de casa. Aunque no es tu modelo de AA aquí tienes un vídeo de cómo se cambia el sensor, en dónde puedes ver qué aspecto tiene y dónde va instalado:
Madre mía... eso denota mi ""experticidad"" en el tema. Pues es que no tengo aparato interior como tal, es simplemente el termostato, y del techo salen los difusores de aire...
Como dicen Los compañeros si pone indoor coil, será en el evaporador (el split o máquina interior) La sonda se temperatura (termistor) puede ser un sensor normalmente negro del que salen dos cables (un sensor de temperatura de toda la vida) que suele ir alojada en la carcasa, o bien una barrita de cobre de la que salen 2 cables, esta suele ir alojada en una baina pegada a un tubo. Este caso casi lo descartaría porque marcaría temperatura de descarga probablemente, ya que lo que mide es la temperatura del refrigerante que curcula por los tubos. Por las fotos, tienes termostato cableado, y este lleva un sensor. Ese sensor puede ser perfectamente el que mida la temperatura interior y este estropeado.
Pero en el caso de que los difusores vayan por el techo, ¿dónde puede estar la máquina interior o split? Perdonar mi ignorancia total en el tema, es que llevo escasamente una semana viviendo aquí, y como digo, tengo el termostato en la pared, los difusores salen directamente del techo, y afuera el aparato del aire acondicionado exterior, eso es todo lo que veo.
Ahora sólo me queda encontrar dónde está la unidad interior, porque dentro de casa, seguro que no ¿Quizá en el falso techo?
Porque tienes maquina de conductos entonces. Estará en un falso techo (normalmente situada en un baño o pasillo) registrable (o deberia) Si no has visto la máquina, entiendo que los filtros llevarán sin limpiarse una temporada. Cuando la encuentres, no descartes limpiar bien los filtros, desconectar de corriente la máquina y volver a encenderla. No es la primera vez que un filtro tupido hace que la máquina no funcione bien y de errores que no son lo que marcan. Las máquinas no saben si el filtro está sucio o no, solo nota que algo no va bien (temperaturas, caudales, presiones..., y el filtro puede afectar a todas) Las que marcan filtro sucio lo hacen por un cuenta horas, simplemente.
Te he contestado a la par tuya. Falso techo seguro, espero que registrable, si no, mal empiezas, porque habrá que romper para localizarla y tener acceso a ella.
Se me ocurre a priori el baño (que es desmontable), o por dentro del armario del dormitorio (típico armario empotrado grande). Vamos a mirar...
Vale, en el falso techo del baño he encontrado esto. Máquina como tal, no hay. Los tubos salen del aparato de fuera hacia los difusores del techo, pasando por "esto".
"Esto" es la máquina. No es más que un ventilador y un intercambiador. La caja que se ve como descolgada es la tapa de la caja de conexiones de la máquina. Ahí, hay un esquema para poder ver si tiene sonda de temperatura interior, aunque me decanto por que es el que va en el termostato. Ojea los filtros (serán bien de plástico o bien de una malla esponjosa negra, salvo que los hayan "guarreado" y los hayan puesto de filtrina (una especie de algodón blanco). Por la foto no lo veo bien, pero seguramente estén a la derecha de la foto, o justamente al otro lado. Suelen ir en la parte ancha de la máquina. De todos modos, si hace una semana que estás ahí, aunque lo repararas tú habla con el casero, es muy poco tiempo para empezar con problemas.
Efectivamente, tenía un filtro de malla negro, que era marrón Lo he lavado y vuelto a poner, pero el fallo E4 sigue saliendo...
Vaya maraña de cables. Eso ya está toqueteado de antes, a la vista esta esa clema. Vale, lo que deberías tratar de localizar es lo que pone en el esquema indoor coil sensor que es lo que maraca el fallo porque el termostato sale por otro sitio (wired remoto control) Sería interesante una foto donde se vea la placa de frente, bien enfocada y con cuantos menos cables por medio mejor, porque en la placa donde van los conectores suelen poner que es cada cual. Pero se que es difícil por la falta de sitio. Te diría que debe andar por la zona superior del transformador que se ve, según el esquema
De momento he sido capaz de localizar el cable que supuestamente causa el error E4. Al desconectarlo cambia al error E2 "Compresor 2 defectuoso de alta presión". Lo conecto, y vuelve a marcar E4.