    Perdón por el OT , tengo una pregunta para los ingenieros eléctricos del foro.

    Han conectado éste compresor y no arranca. Primero conectaron las 3 fases a cada borna en conexión estrella y no arrancó, y dio un consumo por fase de 12A

    Tengo entendido que un motor de estos se puede tanto conectar en estrella como en triángulo sólo cambiando las pletinas. O sólo se puede conectar en estrella o sólo en triángulo?


    [​IMG]
     
  2. Curro

    Curro Clan Leader

    Joined:
    Nov 30, 2013
    Messages:
    20,203
    Likes Received:
    34,553
    Modelo:
    Z3 Coupe 2.8
    Yo lo sabía de cuando vendía generadores pero ya no me acuerdo.
     
  3. user_1906.0948

    user_1906.0948 Usuario Archivado

    Joined:
    Jan 29, 2017
    Messages:
    3,831
    Likes Received:
    2,777
    Modelo:
    Nissan

    Yo esto nunca lo supe, aunque calculo que lo veremos en física, hemos empezado Física II hace 1 semana y estamos con campo eléctrico.



    La línea que alimentaba el motor viejo era (es trifásica ) , son tres fases a 380. Lo conectaron en estrella y no rula, daba 12A por fase y no giraba.

    Ahora, para conectarlo en triángulo y que funcione, se puede conectar con esas mismas 3 fases a 380 o se necesitan 220v ? porque he visto que para triángulo usa 240v según la etiqueta.

    Sólo se probó en estrella, como estaba el motor antígüo, y no arrancó.
     
    Curro likes this.
  4. Curro

    Curro Clan Leader

    Joined:
    Nov 30, 2013
    Messages:
    20,203
    Likes Received:
    34,553
    Modelo:
    Z3 Coupe 2.8
    Suerte Germán
     
    RADASON likes this.
  5. vossegus

    vossegus Forista

    Joined:
    Apr 26, 2018
    Messages:
    2,860
    Likes Received:
    3,459
    Modelo:
    M3
    Eso de cambiar la conexiones , triángulo o estrella no era para pasarlo de 220 a 380 o a la inversa , podría ser ??
     
    aLbErTo8020 likes this.
  6. *NANO*

    *NANO* Clan Leader

    Joined:
    Jan 27, 2007
    Messages:
    141,225
    Likes Received:
    331,360
    Location:
    MADRID
    Modelo:
    LFA,MC12,F1
    ¿Trifálico?
     
    Juankmen, nebur and RADASON like this.
  7. Touring320D

    Touring320D Forista

    Joined:
    Jul 5, 2016
    Messages:
    1,650
    Likes Received:
    4,786
    Modelo:
    320D Touring

    Yo también creo que es así. Si de la red llegan 220V y conectas en triángulo, al motor le llega la misma tensión que la red 220V, y si conectas en estrella, reduces la tensión al motor, es decir lo usarías si te llegan 400V de la red pero tienes que usar un motor de 220V.
    A ver si hay alguien que lo sepa con más seguridad, yo no soy técnico, pero tengo maquinaria y va conectada en triángulo porque me llegan 220V.
     
    vossegus and RED VELVET like this.
  8. RED VELVET

    RED VELVET Forista Senior

    Joined:
    Aug 2, 2008
    Messages:
    7,439
    Likes Received:
    6,269
    Location:
    Chiclana de la Frontera
    Modelo:
    E39 F30
    Absténgase los demás!

    Ah, que es ironía, no?
     
    Juankmen likes this.
  9. migaaz

    migaaz En Practicas

    Joined:
    Apr 25, 2018
    Messages:
    367
    Likes Received:
    233
    Location:
    MADRID
    Modelo:
    F11 530DA XDRIV
    Esta conectado a una red 380v o 220v?
     
  10. josete_perez

    josete_perez Forista Legendario

    Joined:
    Jan 21, 2015
    Messages:
    10,665
    Likes Received:
    12,304
    Modelo:
    Ex 535i E39
    Digo yo que necesitarás primero saber el orden de las fases para conectarlo
     
    Gavira likes this.
  11. migaaz

    migaaz En Practicas

    Joined:
    Apr 25, 2018
    Messages:
    367
    Likes Received:
    233
    Location:
    MADRID
    Modelo:
    F11 530DA XDRIV
    Si es trifasica 380 y le conectas a 1 red de 220 tienes q conectarlo en estrella y ponerle un condensador si no recuerdo mal, cuando llegue a la tienda te hago una foto de una conexión que tengo asi
     
  12. josete_perez

    josete_perez Forista Legendario

    Joined:
    Jan 21, 2015
    Messages:
    10,665
    Likes Received:
    12,304
    Modelo:
    Ex 535i E39
    Empieza usando uno de estos

    [​IMG]
     
  13. aLbErTo8020

    aLbErTo8020 Clan Leader Miembro del Club

    Joined:
    Mar 30, 2013
    Messages:
    19,119
    Likes Received:
    32,942
    Location:
    Madrid
    Modelo:
    M2C, countryman
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Depende de si es una turbina , un compresor de aire o que es, como da pocas o ninguna explicación, si es un compresor de aire da igual como pongas las fases , si es un ventilador si es importante porque puede girar al revés.
    Tendríamos que saber qué tipo de motor es , que tensión llega si 380 o 220, donde está instalado porque podría llevar selector de fases y si las conectas al revés las fases el selector no deja paso y no arranca, si tiene contactor con contactos enclavados o alguna seguridad tipo presostatos !! Clixon interno ect ect .
     
    nebur, Gavira, vossegus and 1 other person like this.
  14. aLbErTo8020

    aLbErTo8020 Clan Leader Miembro del Club

    Joined:
    Mar 30, 2013
    Messages:
    19,119
    Likes Received:
    32,942
    Location:
    Madrid
    Modelo:
    M2C, countryman
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    De todas formas en la tapa de conexiones del motor viene como se debe conectar German !!! Si no , tendrá un esquema eléctrico .
     
    dani2 and nebur like this.
  15. McClane

    McClane Moderador Informática Moderador Miembro del Club

    Joined:
    Jul 20, 2006
    Messages:
    43,625
    Likes Received:
    23,065
    Location:
    Getafe Madrid
    Modelo:
    2 E30, 1 E39
    Uuu!! Cosas de cables. biggrin

    En primer lugar, mira la placa de características del motor y mira la tensión. ¿Pone 230/400v o valores similares? Guárdate eso y no conectes el motor aún hasta que hayas hecho algunas de estas comprobaciones:

    -Conecta el motor en estrella y conéctalo a la red. Has comprobado que tiene un consumo de 12A por línea. ¿El consumo entre líneas es equitativo? Si lo es y ya lo has comprobado, no hace falta que lo conectes aún.
    -Desmonta las pletinas que configuran el motor en ∆/Y. Coge un polímetro y mide continuidad en los devanados. Asegúrate de que los devanados tienen la misma resistencia, o al menos, muy aproximada (2Ω, 1,9Ω, 2,1Ω por ejemplo).
    -Si todo esto está bien, configura el motor en Y (estrella). Ten en cuenta la tensión de la placa de características, como he mencionado antes.
    -Al ser un compresor, imagino que de aire, tiene una rejilla para proteger las poleas. Desmóntala y haz girar a mano el conjunto.
    -Si no gira, quita la/s correa/s (necesitas hacer un poco de fuerza para girar la compresora).
    -Si no giraba, prueba a girar la polea del motor y la polea del compresor. Determina cuál está frenada y tendrás la avería ahí.
    -En caso de que todo gire bien, mantén las correas quitadas y volvamos al motor.

    LECCIÓN PARA TODOS!! SE DICE 230/400V, NO 220/380V. Desde el año 2002 y desde antes, lo que tenemos en casa e industrias es 230/400v. Esto es como el L6 y el 6L. :guiño:

    Tenemos sobre el papel que ya has comprobado la continuidad entre devanados, su resistencia y que el motor gira bien. Configura el motor en Y si no lo has hecho ya y métele tensión. Si todo está bien, el motor debe girar. El compresor tiene un único sentido de giro. No sé qué pasa cuando lo intentas girar a la contra, pero prefiero no saberlo aún. El compresor tiene una flecha de sentido de giro. Si el motor girase al revés, tienes una línea invertida. Cambia R por S, por ejemplo (puedes invertir cualquier fase por cualquiera libremente) y el motor girará solidario con el sentido del compresor. Monta la correa de nuevo y el compresor debe funcionar.

    Si todas las comprobaciones están bien y eso no gira, es cosa de meigas, como dicen por Galicia. :guiño:
     
    Last edited: Feb 15, 2019
    THOR, nebur, Choche and 4 others like this.
  16. aLbErTo8020

    aLbErTo8020 Clan Leader Miembro del Club

    Joined:
    Mar 30, 2013
    Messages:
    19,119
    Likes Received:
    32,942
    Location:
    Madrid
    Modelo:
    M2C, countryman
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Cierto que un compresor de aire podría girar al revés , un compresor de frío conectado en Y nunca gira al revés , un semihermetico de frío da lo mismo donde conectes las fases ( me refiero el orden ).
     
    josete_perez likes this.
  17. Joseferro

    Joseferro Forista

    Joined:
    Aug 19, 2018
    Messages:
    1,851
    Likes Received:
    2,670
    A las 5:21 de la mañana y ya pensando en la ministra? :floor:
     
    *NANO* and RADASON like this.
  18. josete_perez

    josete_perez Forista Legendario

    Joined:
    Jan 21, 2015
    Messages:
    10,665
    Likes Received:
    12,304
    Modelo:
    Ex 535i E39
    Mira si hace años que no ejerzo de chispas que todavía se llamaba 220/380 :floor::floor::floor: ni enterarme que había cambiado
     
  19. RADASON

    RADASON dazed and confused Miembro del Club

    Joined:
    Oct 2, 2012
    Messages:
    138,209
    Likes Received:
    225,762
    Location:
    Territorio comanche
    Modelo:
    525i M50b25TUx2
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    c**o, 1,2 y 3 :floor:
     
    josete_perez likes this.
  20. McClane

    McClane Moderador Informática Moderador Miembro del Club

    Joined:
    Jul 20, 2006
    Messages:
    43,625
    Likes Received:
    23,065
    Location:
    Getafe Madrid
    Modelo:
    2 E30, 1 E39
    No te engaño. :LOL:

    Diferencias entre el reglamento del 73 y del 2002:

    IMG_20190215_093538.jpg

    Real Decreto 842/2002 del dos de agosto del... 2002 :LOL: en artículo 4 punto 2:

    IMG_20190215_094358.jpg

    Y ojo, que este reglamento, como puedes ver, tiene más años que el hilo negro. Tendré que comprar ya uno actualizado. :LOL: :guiño:
     
    josete_perez likes this.
  21. Touring320D

    Touring320D Forista

    Joined:
    Jul 5, 2016
    Messages:
    1,650
    Likes Received:
    4,786
    Modelo:
    320D Touring
    ¿Y Tesla que dice de todo esto, el Model S va en triángulo o en estrella?
     
  22. McClane

    McClane Moderador Informática Moderador Miembro del Club

    Joined:
    Jul 20, 2006
    Messages:
    43,625
    Likes Received:
    23,065
    Location:
    Getafe Madrid
    Modelo:
    2 E30, 1 E39
    En caso de que lleve motores de alterna (que tengo mis dudas, que pueden ser de continua) estarían conectados en triángulo. O eso sería lo lógico. :guiño:
     
  23. josete_perez

    josete_perez Forista Legendario

    Joined:
    Jan 21, 2015
    Messages:
    10,665
    Likes Received:
    12,304
    Modelo:
    Ex 535i E39
    Ya te digo que justo coincidió el cambio de reglamento con mi abandono de los cables, después lo más que he hecho han sido inventos chapucillas y reformas en mi casa biggrin
     
  24. McClane

    McClane Moderador Informática Moderador Miembro del Club

    Joined:
    Jul 20, 2006
    Messages:
    43,625
    Likes Received:
    23,065
    Location:
    Getafe Madrid
    Modelo:
    2 E30, 1 E39
    La cabra tira al monte, es lo que me pasa a mí. :LOL:
     
    josete_perez likes this.
  25. Rivendell

    Rivendell En Practicas

    Joined:
    Jan 10, 2019
    Messages:
    566
    Likes Received:
    507
    Motor 230 / 400 V.
    Si la tensión de la instalación eléctrica donde vamos a conectar el motor coincide con la menor, la conexión se deberá realizar en triángulo.
    Si la tensión de la instalación eléctrica donde vamos a conectar el motor coincide con la mayor, la conexión se deberá realizar en estrella.
    Si la tensión de la instalación eléctrica donde vamos a conectar el motor no coincide con ninguna, deberemos utilizar un transformador para que nos suministre una tensión de salida adecuada.

    Conexión Triángulo : Tensión de Fase = Tensión de Línea
    Conexión Estrella : Tensión de Fase = ( Tensión de Línea / √3 )

    Como se puede apreciar, en ambos casos la Tensión de Fase, que soportarían los devanados internos del motor, sería de 230 V. En este tipo de motores encontraremos en su caja de bornes 6 conexiones, correspondientes al inicio y final de los 3 devanados internos del motor correspondientes al estator.

    Aparte la conexios estrella – triangulo se suele utilizar para arranques dado que es cuando se consume mucha electricidad .
    Si tienes trifásica puedes conectarlo en función de la tensión que tengas y si tienes tres fases y neutro accesible pues estrella vendría muy bien.
    Si no tienes trifásica siempre puedes , aunque no es recomendable instalar un condensaros entre dos fases para retrasar esta. La potencia cae un 20 % más o menos y se calienta más dado que el desfase entre las fases no sería de 120 sino de 90 º.
    La capacidad del condensador sería en función de los CV del motor habiéndolos de dos tipos. Uno usado para arranque y otro en régimen de funcionamiento.
    Verifica que los devanados tienen continuidad es decir impedancia, no sea que tengas alguno abierto.
     
    Gavira likes this.
  26. vossegus

    vossegus Forista

    Joined:
    Apr 26, 2018
    Messages:
    2,860
    Likes Received:
    3,459
    Modelo:
    M3
    Rojo positivo negro negativo :floor::floor::floor:
     
    Alejandro and nebur like this.
  27. *NANO*

    *NANO* Clan Leader

    Joined:
    Jan 27, 2007
    Messages:
    141,225
    Likes Received:
    331,360
    Location:
    MADRID
    Modelo:
    LFA,MC12,F1
    Lo sé, no tengo perdón :descojon:.
     
    Joseferro likes this.
  28. nebur

    nebur 24 de Mayo.kdd. ver punto de encuentro Miembro del Club

    Joined:
    Jun 7, 2012
    Messages:
    81,823
    Likes Received:
    129,887
    Location:
    la coruña
    Modelo:
    Mayorista
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Mi torno hace el arranque en un modo y despues pasa al otro .. No se si primero en estrella o en triangulo. Son 25 caballos, si le das sin hacer la primera fase me tira tolalumbrao abajo .
     
  29. nebur

    nebur 24 de Mayo.kdd. ver punto de encuentro Miembro del Club

    Joined:
    Jun 7, 2012
    Messages:
    81,823
    Likes Received:
    129,887
    Location:
    la coruña
    Modelo:
    Mayorista
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Y el de colorines si no tiene donde meterlo funciona igual sin el biggrin
     
    vossegus likes this.
  30. nebur

    nebur 24 de Mayo.kdd. ver punto de encuentro Miembro del Club

    Joined:
    Jun 7, 2012
    Messages:
    81,823
    Likes Received:
    129,887
    Location:
    la coruña
    Modelo:
    Mayorista
    Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club Unete a BMW FAQ Club
    Sueños humedos?
     
    *NANO* likes this.

Share This Page