espero estar equivocado y que puedas ponerlo a funcionar pero creo que es asi los hilos de alimentacion 220v y el del contacto no se pueden tocar en el mismo conector si no lo que haces es darle un neutro a la caldera o lo que es peor fase a 220v. cuidadin
A ver si el problema va a estar aquí, los cables que se ven en la foto (220V) los he sacado yo del mismo enchufe de la caldera.
Pues mira a ver... El aparato lo más seguro es que lleve un minitrafo para bajarte la tensión de entrada de 230v a 24v...
Creo que va a ser eso. Cuando conectas el que te hace saltar el automático, lo que ocurre es que metes tensión al neutro.
Ok. Entonces entonces que puedo hacer? En enchufe de la caldera si que trae toma de tierra, ahora mismo se lo tengo quitado. Dejo entonces el enchufe de la caldera tal cual estaba y me traigo los 220V con un alargador desde otro enchufe?
el tierra es un conductor de seguridad no tiene por que existir derivacion eso es que algo falla y yo sigo pensando lo mismo pero no quites el tierra busca primero el problema sin el tierra la derivacion puede ir a la chapa de la caldera y actuar tu de tierra.
Pues si... Pero es por empezar de nuevo. A ver, ya he quitado el termostato. Tengo la caldera enchufada como estaba (con su toma de tierra tb) y los dos cablecitos de su termostato interno colgando de ella. Cómo lo hariais vosotros si tuvierais que meterle mano a esto si no os importa. A ver si me aclaro y le dais con la tecla a esto. :rolleyes:
A "Neutral" el cable azul de los 230v que has traído de "por ahí". A "Live" el cable marrón, negro o gris (depende, pueden ser cualquiera de los tres). A "Live" uno del termostato, y a "Output" el otro del termostato.
yo creo que asi lo que haces es pasarle 220V pro el cable del contacto a la caldera la fase y el contacto no pueden estar en la misma entrada
Voy a hacerlo, pero digo yo, si yo tengo un cable marrón y otro azul (que he comprado hoy en el AKI) metidos en un enchufe, que mas da que meta el azul o el marrón en live?
mira tu polimetro tiene que tener una posicion para que mida continuidad (pita al juntar las dos picas) ponlo asi conecta el termostato solo con alimentacion ponlo a funcionar como para que encienda la caldera y vete tocando con las picas en las entradas hasta que encuentres continuidad luego conecta hay los dos cables de contacto (caldera) y deberia de estar
Desarma el enchufe y conecta el azul que has comprado en AKI wink: )con el azul que tiene el enchufe, y el marrón con el otro que le queda al enchufe.
CUIDADO!!!!!!!!!! NO DA LO MISMO!!!!!!!! Al borne "Neutral" tiene que conectarse el neutro (azul). Para estas cosas un poco técnicas, no vale el invertir los cables, cuidado...
no da lo mismo el marron es la fase (el que da calambre) y el neutro es como un tierra simplemente (0 voltios) siempre que no tenga carga claro
pero no hace falta 24v es simplemente un cotacto olvidaros de los 24v lo que necesita para funcionar es un "corto" entre los dos hilos de la caldera sin tension ni nada
Menudo plantel de Ingenieros que hay en el foro, esperemos que esto no huela a chamusquina al final de la tarde. Jotappo hazle caso a McClane y a Rodolfo ( a jmborja no, que los aparajedores de esto no tienen ni idea )