Esa recomendación de diferencial de 300mA es muy habitual para los Huawei y también para los Deye/Turbo Energy, pero realmente no debería ser necesario ( ni poniéndolo aguas arriba ).
En mi caso, tengo un diferencial regulable en el punto de inyección del inversor ( a una clema de distribución a la que entra la entrada de la calle ) que he comprobado que salta alrededor de los 80mA y sólo en ocasiones muy, muy particulares, sobre todo cuando lo arranco de cero y empiezan a inyectar un SMA y varios hoymiles que tengo conectado en la entrada "GEN".
Una vez que ya ha arrancado, lo bajo a 30mA y se acabó el problema.

PD:.. y eso que la red de distribución de mi zona es una birria espantosa...
 

carloscsc

Forista Legendario
Modelo
E46 325 cabrio
Registrado
27 Dic 2016
Mensajes
9.342
Reacciones
20.606
Estoy completamente fuera de tema ahora mismo.
Habrá que echarle un vistazo, aunque teniendo bastante pasta en la batería virtual, no se yo...
 
Última edición:

Barrancos

Forista
Modelo
X3 G01 30D
Registrado
4 Ago 2017
Mensajes
1.480
Reacciones
1.156
Esa recomendación de diferencial de 300mA es muy habitual para los Huawei y también para los Deye/Turbo Energy, pero realmente no debería ser necesario ( ni poniéndolo aguas arriba ).
En mi caso, tengo un diferencial regulable en el punto de inyección del inversor ( a una clema de distribución a la que entra la entrada de la calle ) que he comprobado que salta alrededor de los 80mA y sólo en ocasiones muy, muy particulares, sobre todo cuando lo arranco de cero y empiezan a inyectar un SMA y varios hoymiles que tengo conectado en la entrada "GEN".
Una vez que ya ha arrancado, lo bajo a 30mA y se acabó el problema.

PD:.. y eso que la red de distribución de mi zona es una birria espantosa...

9771e55d127f4668bda46a474b3e55d5.jpg

Perdonad. El que me salta es este. Es cambiarlo por uno igual de 40A pero la sensibilidad 300 en vez de 30 correcto ? Para hablar con mi chispas…
 

Astropin

Forista Legendario
Miembro del Club
Modelo
Z4 35is
Registrado
13 Abr 2004
Mensajes
8.162
Reacciones
14.878
9771e55d127f4668bda46a474b3e55d5.jpg

Perdonad. El que me salta es este. Es cambiarlo por uno igual de 40A pero la sensibilidad 300 en vez de 30 correcto ? Para hablar con mi chispas…

Pues ya te pusieron un superinmunizado. Y ademas protección contra sobretensiones.
Si pones uno de 300ma no hace falta que sea superinmunizado...son carillos.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
9771e55d127f4668bda46a474b3e55d5.jpg

Perdonad. El que me salta es este. Es cambiarlo por uno igual de 40A pero la sensibilidad 300 en vez de 30 correcto ? Para hablar con mi chispas…

En una vivienda no esta permitido diferenciales de 300 mA son para industria, deberéis ver si te salta mucho el porque, y si es esporádicamente lo solucionas con un rearmadle.
yo llevo mas de una año con la instalación y me ha saltado una vez, por si acaso me pasaba estando fuera de casa y para no quedarme sin producción puse un rearmadle, pero de 30 mA supeinmunizado.
 

Barrancos

Forista
Modelo
X3 G01 30D
Registrado
4 Ago 2017
Mensajes
1.480
Reacciones
1.156
Gracias. Me salta con lluvias 3 veces al año. Esta vez me ha jodido por que me saltó el primer dia de 18 de vacaciones, asi que me he perdido casi 600kw de producción…
Lo tengo en primera residencia pero no estoy a menudo, y siempre salta cuando no estoy !!
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Gracias. Me salta con lluvias 3 veces al año. Esta vez me ha jodido por que me saltó el primer dia de 18 de vacaciones, asi que me he perdido casi 600kw de producción…
Lo tengo en primera residencia pero no estoy a menudo, y siempre salta cuando no estoy !!

Justo yo o puse antes de irme de vacaciones.

puse este:

PR60621BI1492_P26A21_REC4_2P_40_30_IMD.jpg


Por supuesto Aliexpres tiene cosas más baratas pero en cosas de estas no me la juego.
 

Indyber

Forista
Modelo
116d F20 LCi
Registrado
11 Mar 2013
Mensajes
2.849
Reacciones
5.877
¿Cómo funcionan los autoarmables? ¿Tienen un relé que intenta volver a “subir” hasta que lo consigue?

Y si es así….¿no es perjudicial para la instalación que haga intentos cada poco -no se si el tiempo es ajustable o cómo funciona- provocando micro cortes y/o microimpulsos?

A mi me pasa lo mismo, dos o tres saltos desde diciembre que nos mudamos, después de lluvias fuertes…es primera residencia así que ya se que tengo que andar atento pero es verdad que si me pilla de viaje es un rollo….

Y si son todo ventajas…¿a cuánto cotizan?
 

Astropin

Forista Legendario
Miembro del Club
Modelo
Z4 35is
Registrado
13 Abr 2004
Mensajes
8.162
Reacciones
14.878
En una vivienda no esta permitido diferenciales de 300 mA son para industria, deberéis ver si te salta mucho el porque, y si es esporádicamente lo solucionas con un rearmadle.
yo llevo mas de una año con la instalación y me ha saltado una vez, por si acaso me pasaba estando fuera de casa y para no quedarme sin producción puse un rearmadle, pero de 30 mA supeinmunizado.

Si la teoría del rearmable esta muy bien. Lo malo es cuando el diferencial salta como dice por ahí alguno. Justamente al arrancar el equipo electrónico. Es decir, cuando hay corte de tensión y vuelve. Y ahí el rearmable no hará nada. Porque si rearma es un rearranque. ¿no?
Así que lo intentara dos o tres veces y ya.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Si la teoría del rearmable esta muy bien. Lo malo es cuando el diferencial salta como dice por ahí alguno. Justamente al arrancar el equipo electrónico. Es decir, cuando hay corte de tensión y vuelve. Y ahí el rearmable no hará nada. Porque si rearma es un rearranque. ¿no?
Así que lo intentara dos o tres veces y ya.


Si efectivamente, un rearmable en esos casos no sirve , en ese caso habría que hacer como lo que dice @dudu850

En mi caso ya te digo que ha saltado una vez coincidiendo con una tormenta y como me iba de vacaciones puse el rearmable.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
¿Cómo funcionan los autoarmables? ¿Tienen un relé que intenta volver a “subir” hasta que lo consigue?

Y si es así….¿no es perjudicial para la instalación que haga intentos cada poco -no se si el tiempo es ajustable o cómo funciona- provocando micro cortes y/o microimpulsos?

A mi me pasa lo mismo, dos o tres saltos desde diciembre que nos mudamos, después de lluvias fuertes…es primera residencia así que ya se que tengo que andar atento pero es verdad que si me pilla de viaje es un rollo….

Y si son todo ventajas…¿a cuánto cotizan?


Si tienen un motorcillo que lo sube automáticamente, pero solo 3 veces y cada vez con mas segundos de intervalo, pasados esos 3 intentos entiende que hay un problema y no sigue.

En cuanto al precio productos de marca conocida en torno a 80-100 € luego tienes marcas chinas desde 25 € en Aliexpres o el mismo en amazon por cerca de 50€
 
Última edición:

Indyber

Forista
Modelo
116d F20 LCi
Registrado
11 Mar 2013
Mensajes
2.849
Reacciones
5.877
Si tienen un motorcillo que lo sube automáticamente, pero solo 3 veces y cada vez con mas segundos de intervalo, pasados esos 3 intentos entiende que hay un problema y no sigue.

En cuanto al precio productos de marca conocida en torno a 80-100 € luego tienes marcas chinas desde 25 € en Aliexpres o el mismo en amazon por cerca de 50€

Gracias!

Si se vuelve muy recurrente lo miraré pero no palmo 80€ por perder exportación un par de días.…:) …no se si me sale a cuenta…

Edito: Aliexpress para esto no, gracias, tengo todo el cuadro con Schneider….
 
Última edición:

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Gracias!

Si se vuelve muy recurrente lo miraré pero no palmo 80€ por perder exportación un par de días.…:) …no se si me sale a cuenta…

Edito: Aliexpress para esto no, gracias, tengo todo el cuadro con Schneider….


Wallapop es tu amigo :guiño:
 

Astropin

Forista Legendario
Miembro del Club
Modelo
Z4 35is
Registrado
13 Abr 2004
Mensajes
8.162
Reacciones
14.878
Gracias!

Si se vuelve muy recurrente lo miraré pero no palmo 80€ por perder exportación un par de días.…:) …no se si me sale a cuenta…

Edito: Aliexpress para esto no, gracias, tengo todo el cuadro con Schneider….

Cuando quieras cambiar de citroen a mercedes montas ABB :LOL:.

Como curiositi....tenemos en fabrica un disyuntor regulable de 1000A Hyundai; de lo baratillo también.
 

dudu850

Forista
Registrado
10 Ago 2003
Mensajes
3.260
Reacciones
4.627
En una vivienda no esta permitido diferenciales de 300 mA son para industria, deberéis ver si te salta mucho el porque, y si es esporádicamente lo solucionas con un rearmadle.
yo llevo mas de una año con la instalación y me ha saltado una vez, por si acaso me pasaba estando fuera de casa y para no quedarme sin producción puse un rearmadle, pero de 30 mA supeinmunizado.

Hmmm... cuando el chispas preparó la instalación para que cumpliese normativa para cargador de coche, puso en cabecera un diferencial de 300mA ( aguas arriba ). Todos los circuitos independientes que cuelgan de ese diferencial ( coche, casa , exterior de la casa y piscina ) está cada uno protegido con un diferencial de 30mA. Y esa instalación es la que registró en industria.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Hmmm... cuando el chispas preparó la instalación para que cumpliese normativa para cargador de coche, puso en cabecera un diferencial de 300mA ( aguas arriba ). Todos los circuitos independientes que cuelgan de ese diferencial ( coche, casa , exterior de la casa y piscina ) está cada uno protegido con un diferencial de 30mA. Y esa instalación es la que registró en industria.

Si todos cuelgan del Diferencial de 300 mA siempre saltaran los de 30 mA, igual por potencia general de la vivienda te la pueden consideran como industria desconozco si existe una potencia para eso pero si se que la normativa no permite de modo general diferenciales de 300 mA en viviendas.


 
Última edición:

Astropin

Forista Legendario
Miembro del Club
Modelo
Z4 35is
Registrado
13 Abr 2004
Mensajes
8.162
Reacciones
14.878
Si todos cuelgan del Diferencial de 300 mA siempre saltaran los de 30 mA, igual por potencia general de la vivienda te la pueden consideran como industria desconozco si existe una potencia para eso pero si se que la normativa no permite de modo general diferenciales de 300 mA en viviendas.




Son cosas diferentes. De hecho, no es obligatorio proteger hasta que no sales a enchufe o receptor.
Y en el caso del compañero, todas sus salidas estan protegidas a 30. De hecho, el de 300 no pinta nada.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Son cosas diferentes. De hecho, no es obligatorio proteger hasta que no sales a enchufe o receptor.
Y en el caso del compañero, todas sus salidas estan protegidas a 30. De hecho, el de 300 no pinta nada.

Claro por eso decía que como todo cuelga de los de 30 mA el de 300 mA esta de adorno.
 

Astropin

Forista Legendario
Miembro del Club
Modelo
Z4 35is
Registrado
13 Abr 2004
Mensajes
8.162
Reacciones
14.878
Claro por eso decía que como todo cuelga de los de 30 mA el de 300 mA esta de adorno.

Y ojo, que dependiendo de lo cerca que esten y la curva de disparo, incluso puede dpc.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154

Jiro

Mr. Caceres
Miembro del Club
Registrado
26 Feb 2002
Mensajes
73.666
Reacciones
52.064
El miedo de todos, que salte cuando estás lejos de casa y atpc los congeladores
 

jmborja

In God I Trust!
Miembro del Club
Modelo
M57 + S54 = 527
Registrado
26 Ene 2002
Mensajes
71.652
Reacciones
113.948
Yo tambien estoy un poco desconectado de los precios todavia me quedan meses en octopus, como ves la oferta ?


Precio de energía ligeramente peor que la actual con Octopus. Sin embargo el precio de la potencia es bastante mejor.

Además los precios de octopus cuando se me acabe el contrato actual (noviembre) son peores que los que ahora tengo.



EDITO:
En conjunto la nueva oferta conseguida por la OCU es mejor que las ofertas que ofrecen el resto.
 
Última edición:

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Precio de energía ligeramente peor que la actual con Octopus. Sin embargo el precio de la potencia es bastante mejor.

Además los precios de octopus cuando se me acabe el contrato actual (noviembre) son peores que los que ahora tengo.



EDITO:
En conjunto la nueva oferta conseguida por la OCU es mejor que las ofertas que ofrecen el resto.


Gracias Jesus, estoy intentando apuntarme pero da error, estara colapsado el servidor. entiendo que bateria virtual no tiene o al menos no la veo.
 

jmborja

In God I Trust!
Miembro del Club
Modelo
M57 + S54 = 527
Registrado
26 Ene 2002
Mensajes
71.652
Reacciones
113.948
Gracias Jesus, estoy intentando apuntarme pero da error, estara colapsado el servidor. entiendo que bateria virtual no tiene o al menos no la veo.


Puse mi post el domingo.
El plazo acababa ayer lunes día 9.

Sigue intentándolo a ver si tienes suerte.
 

Tizon

Coordinador
Coordinador
Miembro del Club
Modelo
R 1300GS
Registrado
13 Jul 2003
Mensajes
28.092
Reacciones
22.154
Puse mi post el domingo.
El plazo acababa ayer lunes día 9.

Sigue intentándolo a ver si tienes suerte.

Han ampliado hasta el 16 por la demanda, eso dice en su web.
 

Gavira

Tr3s españoles, cu4tro opiniones.
Miembro del Club
Modelo
CX5 2.5i AWD ⚡
Registrado
28 May 2004
Mensajes
113.016
Reacciones
140.351
Minuto, resultado.


Solicitante 1.
Subvención 0.
 

beberou69

Forista
Registrado
14 Mar 2007
Mensajes
2.501
Reacciones
1.124
¿Qué empresa elegiríais para hacer una instalación grande en mi empresa?

Tengo algo más de 2.000metros de techo y pondría en torno a 150 paneles, que según los cálculos es algo más de lo necesario actualmente para conseguir factura a 0€.

Solar360 es la que más me ha convencido de momento pero, siendo mi negocio y lo que me da de comer, agradecería vuestras opiniones.
 
Arriba