Buenas noches
Disculpad el off-topic.
La caldera debe marcar presión 1 en reposo y hasta la franja roja, sin pasarla, en funcionamiento.
Si está por debajo de 1 no funciona el agua caliente de la ducha.
Yo si la lleno hasta 1 en reposo cuando se conecta la calefacción está en la zona roja.
Y si funcionando le bajo la presión desde el rojo y la dejo en la zona normal, cuando la calefacción se apaga la presión baja por debajo de 1.
¿Qué os parece?
Gracias
 

Vega

Corvus corax
Miembro del Club
Registrado
1 Ago 2006
Mensajes
8.519
Reacciones
13.659
Creo que deberías poner la marca y modelo de la caldera.

Yo no entiendo de eso, pero ya hubo algún tema de calderas y hay profesionales por el foro.
 

MANDILMAN

Clan Leader
Modelo
Plugin 306 Hp
Registrado
25 Sep 2014
Mensajes
25.730
Reacciones
47.778
Gasoil, gas ...... ?

Creo que algo le pasa para que haya este desfase en las presiones.

La mía es de gasoil, marca Fer y por debajo de 1 kl sí funciona el agua caliente.

La suelo tener en reposo a 1 - 1,2 y con calefacción me sube a 1,7 - 1,8, pero si por descuido me baja sin calefacción a 0,5 - 0,7, sigue funcionando bien. Sí que noto que con presión baja hace más ruido el circuito, pero funciona bien.

A mí, de vez en cuando, muy poco, me baja la presión por tener sangradores automáticos los radiadores.
 

patapalo

Forista Legendario
Registrado
22 Feb 2008
Mensajes
8.342
Reacciones
2.010
Tienes purgados los radiadores?.
Creo que el circuito de calefacción es cerrado, y me parece que es normal que en funcionamiento suba la presión,pero al enfriar deberia volver a la original,por eso te comentaba lo de purgar los radiadores
 

Rucugar

En Practicas
Registrado
22 Mar 2020
Mensajes
345
Reacciones
244
Buenas noches
Disculpad el off-topic.
La caldera debe marcar presión 1 en reposo y hasta la franja roja, sin pasarla, en funcionamiento.
Si está por debajo de 1 no funciona el agua caliente de la ducha.
Yo si la lleno hasta 1 en reposo cuando se conecta la calefacción está en la zona roja.
Y si funcionando le bajo la presión desde el rojo y la dejo en la zona normal, cuando la calefacción se apaga la presión baja por debajo de 1.
¿Qué os parece?
Gracias
Lo normal es tenerla entre 1 y 1,5 y cuando enciendes la calefacción te suba unas décimas.
Si como dices te sube a la zona roja llama al técnico porque algo tienes fastidiado, no pasa nada porque las calderas llevan una válvula de seguridad por dónde vacía en caso de que te suba excesivamente la presión ( puedes observar si expulsa algo).
Pero si como dices sube tanto, alguna pieza del vaso o membrana tienes mal.
 

aLbErTo8020

Clan Leader
Miembro del Club
Modelo
M2C, countryman
Registrado
30 Mar 2013
Mensajes
19.165
Reacciones
33.152
A ver, por favor dime antigüedad de tuberías, algunas veces el cobre al calentarse produce gases debido a una reacción química que se produce y al ser un circuito cerrado té sube la presión, pon la caldera en marcha y la calefacción funcionando para que la bomba de recirculacion haga circular agua por los radiadores , a los 10 minutos sube la presión de agua hasta 2 bar, una vez el agua caliente y la presión a 2 bar purga todos los radiadores , revisa de vez en cuando que siga en 2 bar porque al quitar el gas o aire interno te bajará la presión y vuelve a ponerla a dos bar hasta tener TODOS los radiadores púrgadoss , esto suele ocurrir las primeras veces que se pone en marcha la calefacción en invierno, bastará con purgarlo dos o tres veces con un par de días de diferencia entre purgados , siempre que siga subiendo la presión de esa forma , cuando al estar caliente esté sobre 2 bar y en frío a 1,2 estará correcta .
 

aLbErTo8020

Clan Leader
Miembro del Club
Modelo
M2C, countryman
Registrado
30 Mar 2013
Mensajes
19.165
Reacciones
33.152
Por cierto si tienes ganas y tiempo , existen purgadores automáticos para los radiadores , una vez instalados no tendrás que estar purgando los radiadores todos los años lo hacen ellos solos y además ahorra energía porque ten en cuenta que aire o Gas que haya en el circuito es espacio que ocupa este y no está ocupando el agua caliente , con lo que entre un 5 y un 10% de rendimiento se estaría perdiendo por este motivo .

estos son
https://www.leroymerlin.es/fp/82521...QdiSylqk8PWVfBQXPWwaAuvXEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
 

migaaz

En Practicas
Modelo
F11 530DA XDRIV
Registrado
25 Abr 2018
Mensajes
367
Reacciones
233
Buenas noches
Disculpad el off-topic.
La caldera debe marcar presión 1 en reposo y hasta la franja roja, sin pasarla, en funcionamiento.
Si está por debajo de 1 no funciona el agua caliente de la ducha.
Yo si la lleno hasta 1 en reposo cuando se conecta la calefacción está en la zona roja.
Y si funcionando le bajo la presión desde el rojo y la dejo en la zona normal, cuando la calefacción se apaga la presión baja por debajo de 1.
¿Qué os parece?
Gracias
Posiblemente tengas la membrana del vaso de expansion pinchado o la membrana pegada, si tienes espacio fuera de la Caldera para poner uno generico por 40 pavos te lo haces tu, es muy sencillo sieres medianamente mañoso
 

aLbErTo8020

Clan Leader
Miembro del Club
Modelo
M2C, countryman
Registrado
30 Mar 2013
Mensajes
19.165
Reacciones
33.152
Posiblemente tengas la membrana del vaso de expansion pinchado o la membrana pegada, si tienes espacio fuera de la Caldera para poner uno generico por 40 pavos te lo haces tu, es muy sencillo sieres medianamente mañoso
Puede tener también obstruido el intercambiador, o algún radiador si son de hierro sobre todo , pueden ser varias cosas , pero lo mejor es empezar purgando a ver si se soluciona , en el 90% de las veces se soluciona .
 

RALLYETS

En Practicas
Registrado
30 May 2017
Mensajes
213
Reacciones
101
Buenas,

Por habernos pasado también a nosotros en casa antiguamente, me inclino a pensar que es problema de la membrana de expansión.
Nos pasó un par de veces al principio de tener la calefacción central -de gas-, exactamente igual.
Sobre lo que comentan los compañeros de los purgadores automáticos yo también los recomiendo. Con los manuales tenía que purgar cada año entre una y dos veces al inicio de la temporada de invierno, y desde que pusimos los automáticos nunca más.

Saludos
Jordi
 

KORANDO

Clan Leader
Modelo
850 CI-535I-E34
Registrado
18 May 2005
Mensajes
28.145
Reacciones
87.333
Creo,como te ha comentado otro compañero,que es la pieza que tiene la membrana.
Si esta rota,dicha membrana,no tiene camara de expansion,pues se llena toda de agua,para cuando sube la temperatura.
Me pasaba algo parecido.
Tengo un seguro con el fabricante de la caldera,y el tecnico,vacio de agua dicha pieza,le metio 1 k de presion,con una bomba de aire,y luego relleno de agua el circuito.
No estaba rota dicha membrana,solo que con el paso del tiempo,perdio la presion de la camara de aire,por la valvula,que es como la de los neumaticos.
No mas problemas.
Hay que controlar,que la presion ,entre las 2 camaras,que separa la membrana,tengan como minimo 1 k.
 

El Super

En Practicas
Modelo
320d E46 150.
Registrado
5 Jun 2007
Mensajes
567
Reacciones
338
Coincido con los que indican que el vaso de expansión ha pasado a mejor vida. En www.repuestoscalefaccion.com Seguramente encuentres el recambio original o sino siempre será más barato colocarle uno en el circuito.

Si colocar el enlace contraviene las normas del fuero ruego disculpas y que lo borren los moderaores.
 

Jiro

Mr. Caceres
Miembro del Club
Registrado
26 Feb 2002
Mensajes
74.104
Reacciones
53.086
Posiblemente tengas la membrana del vaso de expansion pinchado o la membrana pegada, si tienes espacio fuera de la Caldera para poner uno generico por 40 pavos te lo haces tu, es muy sencillo sieres medianamente mañoso
De acuerdo con este pronóstico. Es muy habitual.
 

Mialel

En Practicas
Modelo
525 d E60
Registrado
29 Ago 2010
Mensajes
713
Reacciones
551
Gracias a todos
La caldera es Vaillant de gas
La casa tiene unos 30 años, (lo digo por radiadores y tuberías, la caldera tendrá unos 8).
Empezaré por purgar y seguiré con el resto de consejos
No me quiero gastar mucho porque en principio en junio me mudo.
Gracias otra vez
 

baldoraul

Forista
Registrado
10 Abr 2010
Mensajes
2.087
Reacciones
606
Como te dicen mas arriba si no mantiene la presión estable y baja casi seguro es el vaso de expansión, si puedes meterle aire y comprobar los bares de presión que acepta ese vaso de expansión
También si le pinchas a la válvula y sale agua es un síntoma claro que la membrana se a pinchado
Si es así o bien cambio de membrana si ese vaso te permite abrirlo o cambio de vaso completo
 

pericocuestas

Forista Legendario
Modelo
Z3 2.8 Roadster
Registrado
19 Sep 2006
Mensajes
8.918
Reacciones
11.907
Como dicen los compis, casi seguro que es el vaso de expansion.
 

Pedro

Forista Legendario
Administrador
Coordinador
Modelo
318 IS Coupe'96
Registrado
24 Ene 2002
Mensajes
10.348
Reacciones
20.831
La avería más frecuente con esos síntomas es que el vaso de expansión no está realizando su trabajo. Puede ser por dos causas: o ha perdido el aire por la válvula o se ha pinchado la membrana interior y se ha llenado de agua.

Los vasos de expansión tienen una válvula como la de las ruedas de las bicicletas. Puedes hacer una prueba, desenrosca el tapón de la misma y aprieta el pivote interior (igual que si quisieses desinflar una rueda de bici o coche), si no sale aire ni agua seguramente es que haya perdido el aire por lo que no tienes más que inflar con una bomba de bicicleta a una presión de 1,2-1,5 bares y seguramente se solucione el tema. Si sale algo de agua es que la membrana interna está rota y se mezcla el aire y el agua por lo que habrá que cambiar el vaso completo (o reparar la membrana si se puede, que no es lo usual).

El vaso de expansión, dependiendo de la caldera está situado o detrás de la misma (por lo que tendrás que buscar el acceso a la válvula seguramente por arriba) o en un lateral, por lo que el acceso será más fácil.

vaillant-020020019.jpg


El vaso puede ser redondo como el que te pongo, pero también cuadrado o rectangular. Si te fijas en el que pongo verás la válvula a la derecha, justo al lado contrario de la rosca de conexión a la caldera, aunque también puede estar algo descentrado o incluso en el mismo lado.
 

Stewie

Forista Legendario
Registrado
12 Nov 2017
Mensajes
11.443
Reacciones
26.757
Posiblemente tengas la membrana del vaso de expansion pinchado o la membrana pegada, si tienes espacio fuera de la Caldera para poner uno generico por 40 pavos te lo haces tu, es muy sencillo sieres medianamente mañoso

Precisamente venía a decir eso, puede ser que el caso de expasión no esté muy allá.
 

Félix E46

Forista Legendario
Modelo
320d E46 150cv
Registrado
14 May 2014
Mensajes
12.458
Reacciones
28.506
Buenas!!

Refloto el hilo para hacer una consulta.

Tengo un problema con la presión de la caldera, es de gas. La presión de esta se me baja, cuando le meto presión hasta 1,5bar con la calefacción se sube de madre hasta los 3bar y cuando se quita la calefacción cae a 0bar. No tengo fugas visibles en el circuito.

La válvula de seguridad no gotea en condiciones normales, sólo al pasar los 2,5bar, el vaso de expansión no está comunicado porque sale aire y no agua y tenía 0,8bar de presión, le he metido aire hasta los 1,5bar y los mantiene, es como este.



Me quedan dos cosas que diagnosticar, pero no sé si el intercambiador de calor de placas provoca que suba o baje tanto la presión, coincide también que aveces se apaga la caldera y no se tiene encendida la llama piloto, le hecho la culpa al termopar, pero no sé si es por el intercambiador también que provoca eso.



Que sea la válvula de vaciado del circuito de calefacción que no cierre bien ya por antigua. Esto lo probaré cerrando las llaves de la caldera y cargando de presión la caldera, como sea esta es chaperón porque tendré que picar el suelo :hungover:

Un saludo y gracias!!
 

RADASON

dazed and confused
Miembro del Club
Modelo
525i M50b25TUx2
Registrado
2 Oct 2012
Mensajes
145.596
Reacciones
236.543
Gasoil, gas ...... ?

Creo que algo le pasa para que haya este desfase en las presiones.

La mía es de gasoil, marca Fer y por debajo de 1 kl sí funciona el agua caliente.

La suelo tener en reposo a 1 - 1,2 y con calefacción me sube a 1,7 - 1,8, pero si por descuido me baja sin calefacción a 0,5 - 0,7, sigue funcionando bien. Sí que noto que con presión baja hace más ruido el circuito, pero funciona bien.

A mí, de vez en cuando, muy poco, me baja la presión por tener sangradores automáticos los radiadores.

La de la almazara de gasoil está por debajo de la raya roja, y calienta. Es más, si sube de la raya tira el agua por el rebosadero del tejado. Pero ojo, que no tengo ni p*ta idea de calderas, pero lo que sí sé es que hay gente que se tira años sin limpiar los chiclés y quemadores, h al final casca. Mínimo una vez cada dos años y hay caldera para años.
 

MANDILMAN

Clan Leader
Modelo
Plugin 306 Hp
Registrado
25 Sep 2014
Mensajes
25.730
Reacciones
47.778
La de la almazara de gasoil está por debajo de la raya roja, y calienta. Es más, si sube de la raya tira el agua por el rebosadero del tejado. Pero ojo, que no tengo ni p*ta idea de calderas, pero lo que sí sé es que hay gente que se tira años sin limpiar los chiclés y quemadores, h al final casca. Mínimo una vez cada dos años y hay caldera para años.


Así es, hay que cuidarla, es como todo.

Si la presión es muy baja, al final se pararía, si es muy alta, no hay peligro de nada. Dentro tiene una válvula de seguridad que abriría y liberaría el agua sobrante.


El mantenimiento del chlclé y de todo el quemador me lo hago yo.

Cuando se para o arranca mal, ya la conozco, desmonto el cabezal quemador y a limpiar, es fácil.

15 años ya tiene.
 

RADASON

dazed and confused
Miembro del Club
Modelo
525i M50b25TUx2
Registrado
2 Oct 2012
Mensajes
145.596
Reacciones
236.543
Así es, hay que cuidarla, es como todo.

Si la presión es muy baja, al final se pararía, si es muy alta, no hay peligro de nada. Dentro tiene una válvula de seguridad que abriría y liberaría el agua sobrante.


El mantenimiento del chlclé y de todo el quemador me lo hago yo.

Cuando se para o arranca mal, ya la conozco, desmonto el cabezal quemador y a limpiar, es fácil.

15 años ya tiene.

Tú todo lo que sea cosa de quemadores se te da de miedo :floor:
 

Mikopete

Forista
Registrado
26 Oct 2016
Mensajes
2.262
Reacciones
3.225
Buen tema habéis abierto pensando que tengo que cambiar la caldera de Gasoil y aquí es donde me surge la pregunta

Caldera instantánea o caldera con acumulador?

Casa de 140 metros con 4 personas en la familia
 

MANDILMAN

Clan Leader
Modelo
Plugin 306 Hp
Registrado
25 Sep 2014
Mensajes
25.730
Reacciones
47.778
Buen tema habéis abierto pensando que tengo que cambiar la caldera de Gasoil y aquí es donde me surge la pregunta

Caldera instantánea o caldera con acumulador?

Casa de 140 metros con 4 personas en la familia



La mía es mixta e instantánea, sin acumulador.

Bueno tiene un pequeño acumulador dentro, de pocos litros.

Me calienta la casa y sirve también para el agua caliente de la ducha baños y cocina. Estoy contento con ella, me llama la atención lo silenciosa que es, va ya para 16 años.

Con acumulador también van bien, un vecino mío la tiene y perfecto.

Con acumulador tienes un elemento más susceptible de avería, de mantenimiento y encarece la instalación, además ocupa sitio.

Tu mismo.
 
Última edición:

aLbErTo8020

Clan Leader
Miembro del Club
Modelo
M2C, countryman
Registrado
30 Mar 2013
Mensajes
19.165
Reacciones
33.152
Buen tema habéis abierto pensando que tengo que cambiar la caldera de Gasoil y aquí es donde me surge la pregunta

Caldera instantánea o caldera con acumulador?

Casa de 140 metros con 4 personas en la familia
Yo estoy mirando cambiar la mía que está pachucha ya y e pedido presupuesto de una bomba de calor aerotermia frío/calor en toda la casa , sería sin consumo de gas y tendría climatizada toda la casa en verano e invierno por un 60% menos de lo que me cuesta el gas.
 

dudu850

Forista
Registrado
10 Ago 2003
Mensajes
3.306
Reacciones
4.793
Así es, hay que cuidarla, es como todo.

Si la presión es muy baja, al final se pararía, si es muy alta, no hay peligro de nada. Dentro tiene una válvula de seguridad que abriría y liberaría el agua sobrante.


El mantenimiento del chlclé y de todo el quemador me lo hago yo.

Cuando se para o arranca mal, ya la conozco, desmonto el cabezal quemador y a limpiar, es fácil.

15 años ya tiene.
20 años tiene la mía... Eso sí, dos veces al año, limpieza de filtros ( le puse un prefiltro ) y cambio de boquilla inyectora... Eso, y Aderco cada llenado de deposito
 

Mikopete

Forista
Registrado
26 Oct 2016
Mensajes
2.262
Reacciones
3.225
Yo estoy mirando cambiar la mía que está pachucha ya y e pedido presupuesto de una bomba de calor aerotermia frío/calor en toda la casa , sería sin consumo de gas y tendría climatizada toda la casa en verano e invierno por un 60% menos de lo que me cuesta el gas.
Me hablo de ello el fontanero pero me dijo que en esta zona solo funciona bien en caso de tener calefacción radiante.

Que funciona muy bien (a un colega se la va instalar en una casa de obra nueva) por qué la radiante no requiere de mucha potencia bruta pero si más continua
 