Hoy he cambiado el grifo que se suponía que estaba mal. Y sorpresa... Seguía saliendo agua fría estando esta cortada y viceversa, salía agua caliente estando esta cortada.
Había un problema de comunicación de agua caliente con la fría... Pero dónde?
Lo que si estaba claro es que estaba en el aseo, ya que desde ayer tenía cortada el agua fría y caliente en el aseo y todo funcionaba correctamente en resto de grifos: cocina y baño principal. La caldera en posición 3 calienta de maravilla.
Descarado el grifo del lavabo solo quedaba uno en el aseo que podría estar mal... El grifo termostatico de la ducha. La caldera inicialmente no tiene problema alguno aunque seguiré observando.
Hago otra vez la prueba cortando la fría para ver si sale caliente y viceversa... Por ambos grifos lavabo y ducha... Y tras manipular los mandos del termostatico... De repente deja de pasar agua durante las pruebas... Y como si las válvulas estuvieran pilladas...señal de que ese grifo termostatico está mal.
Comparto con vosotros este mensaje de otro portal que me ayudó a entender dónde está el problema:
"Cierra la llave de paso general fría del baño y dejas abierta la caliente. Comprueba que no sale agua por ningún grifo de fría del mismo baño.
Luego haces al revés, abres la general fría del baño y cierras la caliente, comprobando que no salga agua por ningún grifo de caliente.
Si en alguno de los casos sale agua cuando no debería salir, es que se comunica por la grifería termostática de la ducha debido a un mal funcionamiento de las válvulas antiretorno de la propia grifería.
En cualquier grifería que no sea termostática, el mando abre y cierra simultáneamente el agua fría y el agua caliente. En una termostática, el mando abre y cierra el agua mezclada, por lo que se necesitan válvulas antiretorno a la entrada de fría y a la entrada de caliente"