Off Topic Presión caldera

Garvan90

Clan Leader
Lo malo de eso es que como tenga algo de corrosión es probable que se haga el agujero/raja al arrastrar los sedimentos.

Algunos depósitos con agua muy dura acaban corroidos y oxidados por dentro (no es el primero ni el último que veo/veré).

Y si no tiene plan B se puede meter en un lío.
Eso es siempre, yo ya tenia el intercambiador de placas visto y en stock para ir por el, por si estaba muy jodido o se comunicaba, era solo suciedad en la parte de la calefacción y algo de cal muy poca en la parte de acs, es agua de madrid, el rendimiento ha subido muchísimo desde la limpieza, si me da 2-3 años más pues a saber si para entonces no pondré una nueva que ya tiene 16 años pero está en plena forma
 

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
Novedades en esta historia de nunca acabar.

Vino otro de la misma empresa a hacer la limpieza del depósito de agua. Dijo que por más calcaire que tenga, difícil que pierda temperatura del agua tan rápido. Después de mirar todo (y ver el desastre que hizo su compañero) dijo que la fuga sigue ahí, y que lo más probable que pase es que cuando para la bomba del agua caliente y arranca la de la calefacción que va a 30°, el agua circule por el depósito y la vaya enfriando. Que debería haber un "clapé" (eso entendí) que esté viejo o no esté. Cosa que en la otra circulación sí hay, ya que cuando calienta el depósito, no pasa agua caliente al circuito de la calefacción.

Es decir, el agua de 30° se mezcla con la de 45°-55° y por eso la enfría y la caldera vuelve a calentarla cada 15 minutos.

:lata:
Una anti-retorno se referirá, supongo.
 

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
Supongo que es eso. Suele estar en la unión de dos "tubos" y tiene el tamaño de una moneda (eso entendí).

Tiene pinta de estar resuelto el tema... Después de 7 visitas en un mes más o menos. Eterno se me ha hecho.
Es una válvula con una clapeta en el medio a modo de alas de mariposa que deja pasar el agua en un sentido pero no en sentido contrario.
 

Get Smart 86

Would you believe...
Miembro del Club
Para variar, vuelvo con el temita.
Yo no sé qué coñño ha hecho el que vino a arreglar lo del "clapé", pero como nuestra habitación (planta superior de 3 plantas en total) estaba más fría de lo habitual, he revisado todo. La caldera funciona bien, ambas bombas, sin pérdida de temperatura en el depósito de agua caliente.

Pero mientras circula el agua de la calefacción, a unos correctos 30-35°C, los "debitómetros" muestran que en las plantas inferiores circula agua, pero no en la superior.

He purgado en todos los sitios que he podido, he revisado que todas las llaves estén abiertas, y he cerrado un poco la de la planta inferior para ver si cambiaba algo, y nada de nada.

Arriba no circula, aunque el circuito esté con agua y no tenga aire. Las mangueras están frías a la entrada, y obviamente igual de frías en en retorno. Planta inferior y planta del medio, circula correctamente, entrada de agua tibia y retorno fresco.

¿Alguna sugerencia?

Estoy por prender fuego la casa...
 
Última edición:

Garvan90

Clan Leader
Para variar, vuelvo con el temita.
Yo no sé qué coñño ha hecho el que vino a arreglar lo del "clapé", pero como nuestra habitación (planta superior de 3 plantas en total) estaba más fría de lo habitual, he revisado todo. La caldera funciona bien, ambas bombas, sin pérdida de temperatura en el depósito de agua caliente.

Pero mientras circula el agua de la calefacción, a unos correctos 30-35°C, los "debitómetros" muestran que en las plantas inferiores circula agua, pero no en la superior.

He purgado en todos los sitios que he podido, he revisado que todas las llaves estén abiertas, y he cerrado un poco la de la planta inferior para ver si cambiaba algo, y nada de nada.

Arriba no circula, aunque el circuito esté con agua y no tenga aire. Las mangueras están frías a la entrada, y obviamente igual de frías en en retorno. Planta inferior y planta del medio, circula correctamente, entrada de agua tibia y retorno fresco.

¿Alguna sugerencia?

Estoy por prender fuego la casa...
Y que la bomba ya no tenga la suficiente fuerza para subir el agua hasta esa planta ?
 

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
El problema es que desde todos los purgadores, sale agua durante un buen rato...
Al abrir los purgadores y dejar salir agua probablemente te caiga la presión con lo que tengas que volver a llenar el circuito. Cómo está de presión?
 

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
Yo abriría el purgador más alto que tienes, pondría a funcionar el sistema y abriría el llenado según fuese cayendo la presión . Si no hay circulación de agua por la última planta el purgador dejará de echar agua. Si hay circulación seguirá echando contínuamente.
 

Get Smart 86

Would you believe...
Miembro del Club
Yo abriría el purgador más alto que tienes, pondría a funcionar el sistema y abriría el llenado según fuese cayendo la presión . Si no hay circulación de agua por la última planta el purgador dejará de echar agua. Si hay circulación seguirá echando contínuamente.

El purgador más alto de la casa es el de un toallero en el baño. Por ahí sale agua un buen rato y no se mueve la presión del circuito. ¿Debería esperar mucho tiempo? No sé si debería cerrar todos los circuitos y hacerlo uno por uno... Hay 4 circuitos en cada planta, en total 12. En el caso de cerrarlo, ¿sería en la entrada o en el retorno?
 
Última edición:

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
El purgador más alto de la casa es el de un toallero en el baño. Por ahí sale agua un buen rato y no se mueve la presión del circuito. ¿Debería esperar mucho tiempo? No sé si debería cerrar todos los circuitos y hacerlo uno por uno... Hay 4 circuitos en cada planta, en total 12. En el caso de cerrarlo, ¿sería en la entrada o en el retorno?
Cierra los circuitos de las plantas inferiores y abre el purgador más alto en la planta superior. Y también si el agua sale fría por el purgador, pero déjalo un buen rato.
 

Get Smart 86

Would you believe...
Miembro del Club
Cierra los circuitos de las plantas inferiores y abre el purgador más alto en la planta superior. Y también si el agua sale fría por el purgador, pero déjalo un buen rato.

Al cerrar ambas plantas inferiores, arriba empezó a circular al máximo y con bastante ruido a gorgoteo. He abierto el purgador del toallero y sale agua... Seguiré un rato a ver... Se alcanzó a ver una burbujas de aire en uno del los "debitómetros" (no sé cómo se llama eso, donde se ve el caudal que circula por cada colector)
 
Última edición:

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
Al cerrar ambas plantas inferiores, arriba empezó a circular al máximo y con bastante ruido a gorgoteo. He abierto el purgador del toallero y sale agua... Seguiré un rato a ver... Se alcanzó a ver una burbujas de aire en uno del los "debitómetros" (no sé cómo se llama eso, donde se ve el caudal que circula por cada colector)
Caudalímetro
 

Get Smart 86

Would you believe...
Miembro del Club

Mi nivel de castellano cada vez peor... Y eso que es mi idioma nativo :facepalm:

Aquí se puede ver la burbuja de aire en el de la derecha:
20210210_124824.jpg

Una pregunta: ¿Qué pasa si abro directamente una de las llaves de descarga de la izquierda? Donde puede ir acoplada una manguera a rosca. Ya lo intenté y salió aire hasta que la presión del sistema bajó mucho y tuve que rellenar.
20210210_124735.jpg
 

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
Mi nivel de castellano cada vez peor... Y eso que es mi idioma nativo :facepalm:

Aquí se puede ver la burbuja de aire en el de la derecha:
Ver el archivos adjunto 92593

Una pregunta: ¿Qué pasa si abro directamente una de las llaves de descarga de la izquierda? Donde puede ir acoplada una manguera a rosca. Ya lo intenté y salió aire hasta que la presión del sistema bajó mucho y tuve que rellenar.
Ver el archivos adjunto 92594
Lo que lleva encima esa válvula es un purgador. Abajo un vaciado. Yo abriría para purgar correctamente y repondría agua de red.
 

Get Smart 86

Would you believe...
Miembro del Club
Lo que lleva encima esa válvula es un purgador. Abajo un vaciado. Yo abriría para purgar correctamente y repondría agua de red.

Eso estoy haciendo... No sale apenas aire, pero al cerrar uno de los circuitos de la planta alta, ya no hay ruido. Seguiré purgando cada tanto en todos los circuitos mientras mantengo la presión por encima de 2 a ver qué tal... Debería funcionar. Espero.
 
Última edición:

Stewie

Forista Legendario
Eso estoy haciendo... No sale apenas aire, pero al cerrar uno de los circuitos de la planta alta, ya no hay ruido. Seguiré purgando cada tanto en todos los circuitos mientras mantengo la presión por encima de 2 a ver qué tal... Debería funcionar. Espero.

Si, debería funcionar.

A veces con el tiempo y la circulación la bolsa de agua se va moviendo hasta llegar al punto más alto.

Ahí es cuando solucionas purgando.

Yo iría purgando cada cierto tiempo hasta que no haya gorgoteo.
 

Get Smart 86

Would you believe...
Miembro del Club
Si, debería funcionar.

A veces con el tiempo y la circulación la bolsa de agua se va moviendo hasta llegar al punto más alto.

Ahí es cuando solucionas purgando.

Yo iría purgando cada cierto tiempo hasta que no haya gorgoteo.

En el purgador del toallero, el punto más alto del sistema, suele salir muy poco aire apenas lo abro, pero luego sólo agua. Si espero más tiempo entre cada vez que lo abro, sale un poco de aire. Si lo hago a continuación (cierro y vuelvo a abrir), sólo agua.
 

Stewie

Forista Legendario
En el purgador del toallero, el punto más alto del sistema, suele salir muy poco aire apenas lo abro, pero luego sólo agua. Si espero más tiempo entre cada vez que lo abro, sale un poco de aire. Si lo hago a continuación (cierro y vuelvo a abrir), sólo agua.

A mí me pasa exactamente lo mismo.

Solo que el aire que tengo en la instalación es mínimo, todo calienta bien, no hay ruidos...

Pero si abro el purgador del toallero sale un poco, se tira sin salir 3-4 días aunque abra, luego sale otro poco...

Solo si tardo como 1 mes o mes y medio sin purgar se nota que la parte de arriba calienta algo menos, aunque no está frío tampoco.
 

Ronin

Navegando con bandera de pendejo
Miembro del Club
En el purgador del toallero, el punto más alto del sistema, suele salir muy poco aire apenas lo abro, pero luego sólo agua. Si espero más tiempo entre cada vez que lo abro, sale un poco de aire. Si lo hago a continuación (cierro y vuelvo a abrir), sólo agua.
Ten en cuenta una cosa. Si la instalación está medianamente equilibrada, el caudal de agua que pasa por ese toallero es una proporción muy pequeña de la total, con lo que purgar adecuadamente la instalación solo en ese punto será muy complicado. Intenta ir purgando también en los colectores del suelo radiante.
 
Arriba